Полная версия этой страницы: 
Тепловентилятор
  
 
 
  Установлен тепловентилятор (теплоноситель-вода) между двух ворот (5х5м), подскажите не произойдет ли их разморозка при полном открытии ворот на длительное время?
 
 
 
 
  надо считать. чтобы считать надо - температуры, расходы, время и т.д.
 
 
 
 
  Расход воздуха через вентилятор 2600 м3/ч, температура входа 16, выход 40С. Мощность 22кВт
 
 
 
 
  Цитата
температура входа 16, выход 40С
это воздух, а вода? какая обвязка по воде, есть ли защита по температуре обратки, есть ли в обвязке насос?
 
 
 
 
 
  Расход воды 0,29л/с через 1 тепловентилятор. У меня их 22. Стоит сдвоенный насос UPS 32-80 на весь контур. Защиты от разморозки нет.
 
 
 
  Igor Barishpolets
  10.2.2006, 16:00
  
 
  ???Так поставь защиту!!! 
 
Добавлено - 16:02 
 Она обойдется максимум в 800 руб. на один агрегат...
 
 
   